Точно така - при въздушните проводи на средно напрежение обикновено се правят единични отклонения към новия трафопост, и той остава "на опашка".
Докато при кабелните проводи се "разкъсва" кабела, и се теглят два кабелни провода до новия трафопост.
Двете кабелни отклонения се налагат поради факта, че не се практикува Т-образна кабелна муфа средно напрежение, а и няма как да се постави разединител на отклонението.
Това важи за електрозахранване на консуматор, а вероятно важи и при присъединяване на производител.
Бих посъветвал колегата да опита да присъедини на ниско напрежение, щом край него минава и провод НН, а ако му откажат, очевидно ще трябва да направи трафопост и да го свърже с кабел СрН до най-близкия стълб от въздушната линия на средно напрежение, както го посъветва г-н Матеев.