.. Това е много интересно .. принципно през GPRS ..можем ли да предаваме информация .. ??? можем ли да направим системен контролер,който да приема и предава набор от команди .. и съответно да изпраща переодично мониторингова информация. Ето ориентир и ,като задание нещо:
ЗАДАНИЕ 1
1 Система за отопление и заготвяне на битова топла вода
Отопление
В системата за отопление са включени:
- колекторно поле с вакумно тръбни слънчеви колектори 11
- буфер 10
- електрически котел 12
- помпи и трипътен вентил в системата на подовото отопление
- помпи и вентили в системата слънце- буфер- басейн
Битова топла вода
Включени са:
- бойлер с две серпентини и нагревател 2
- колекторно поле с вакумно тръбни слънчеви колектори 5
- системен терморигулиращ вентил на изходящата от бойлера вода 1
- разтоварваща помпа за пренос на топлина от бойлера към буфера 3
Елементи в системата
Системен терморегулиращ винтил на подаваната от бойлера топла вода (t const.)
2.Бойлер 500литра с две серпентини.
3.Разтоварваща помпа Бойлер Буфер.
4.Помпа на слънчева инсталация на Бойлера.
5.Колекторно поле на Бойлера.
6.Трипътен старт -стоп вентил на слънчевото колекторно поле на отоплителната инсталация.
7.Двупътен старт -стоп вентил на Буфера.
8.Помпа слънце отопление.
9.Помпа към топлообменника на Басеина.
10.Буфер.
11.Колекторно поле на отоплителна инсталация.
12.Електрически котел.
13.Смесителна помпа.
14.Трипътен смесителен вентил на подово отопление.
15.Помпа подово отопление.
16.Подаващ колектор към разпределителните колектори на подово отопление.
17.Връщащ колектор .
18.Топлообменник за подгряване на Басейна.
19.Разширителен съд.
20.Разширителен съд.
21.Разширителен съд.
РАБОТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ В СИСТЕМАТА
Смесителен вентил -регулира температурата на подаваната топла битова вода.
Настройва се ръчно по скала на вентила (t const.=55° )
2.Бойлер -обемен водосъдържател за акомулиране на Битова Гореща Вода(БВГ).
3.Разтоварваща помпа -разтоварва бойлера в буфера при достигане на температура в горната част на Бойлера >90°
4.Помпа осигуряваща циркулация на Флуида в слънчевата система.
5.Колекторно поле приемник на слънчева енргия.
6.Трипътен вентил осигурява постоянна циркулация на флуид в колекторно поле и пренасочва енергията на полето към колекторите.
7.Двупътен вентил - стопира енергия към и от Буфера.
8.Циркулационна помпа на колекторното поле.
9.Помпа осигуряваща загряване на басейна и разтоварване на Буфера.
10.Буфер акомулатор на енергия.
11.Колекорно поле - приемник на слънчева енергия.
12.Електрически котел - осигуряващ енергия за загряване на подовото отопление.
13.Смесителна помпа -осигурява дебит на вода през ел.котел и в режим на разтоворване на Буфера.
14.Трипътен вентил- регулира температурата на подаваната вода към подовото отопление.
15.Помпа -осигурава циркулация на вода в подово отопление.
ТАБЛО СЛЪНЦЕ
Описание на елементите по номерация в таблото
1.Ръчно разтоварване на Буфера- разтоварва буфера в басийна.
2.Термостат Бойлер -Буфер -разтоварва бойлера в буфера при температура в Бойлера >90°( показва температурата в горната част на бойлера)
3.Таймер помпа -Басейн -време закъснение на включване на помпата.
4.Защитен термостат -при отказ на контролера за управление на слънчевата инсталация на отоплението аварийно я разтоварва в Басейна : включително разтоварва и буфера.
5.Контролер -управлява сл.колекторно поле Буфер -Басейн.
6.Контролер -управлява слънчевата система на Бойлера.
ТАБЛО ОТОПЛЕНИЕ
1. Включване на отоплението 1
2. Включване на ел. нафтое пиролизен Котел ,термопомпа,газ. 2
3. Термостат - задаване на температурата на ел. Котел 3
4. Управление на температурата на подовото отопление 4
РЕЖИМ ЗИМА
Табло отопление (ляво)
1.С бутон лято-зима на контролер 5 се вкючва режим зима на слънчевата инсталация.
2.Включва се табло утопление - ключ 1 и електрически котел - ключ 2
Табло слънце (дясно)
Бутон лято-зима се включва приоритета на отоплението (буфера)
НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Температурата на подовото отопление е във функция от външната температура. С бутон на контролер 4 се проверява t° :
- t° - реална температура
- t° set - зададена температура
2. Температурата на ел. Котел се регулира от термостат 3
V - реална
W - настроена
Пример:
1. От контролер 4 се взима заданието на отоплението t° set
2. На контролер 3 се задава температура
t° set + 5 до 10 C° = t° ел котел
РЕЖИМ ЛЯТО
1. Изключва се табло отопление
2. В табло слънце бутон лято/зима се превключва режим
ЗАДАНИЕ 2
Осъществяване мониторинг и контрол , кобинирано топлоподаване от абонатна станция ТЕЦ / термопомпа или пиролизен пелетен котел или подаване на водородна смес H2O2000 /,слънчево поле .Разпределение и мониторинг в 127 общински обекта разположени избирателно в цялата страна.Над 50 са в София.
В тясна връзка ни са необходими малки мониторингови станции за дистанционен контрол на улично осветление.Системите са хибридни
PV в комбинация с токподаванета от конвенционалната мрежа.
Така ,че има много работа в момента веднага можем да експериментираме с обект :
200 м2 Къща .
с.Емона
Термопомпа - отопление охлаждане
Соларно поле 22 м2 вакумни колектори за подържане
на целогодишен микроклимат в зимните месеци.
Електрокотел - авариййно
Системата , трябва да може да подава информацията
дистационно да се задейства отоплението дистационно-само отоплението, БГВ то по подразбиране е с приоритет.
Самодиагностика по алгоритъм аларама при авария-за всички задания.
Ако можем и да прекараме видеосигнал .. направо може да се интегрира в БМС-а , който разработваме .