Присъединяване на малка централа към линия ниско напр?

Проблеми при присъединяването и узаконяването на централи, използващи енергията на Възобновяемите Енергийни Източници.

Модератори: Mateev, Admin

Присъединяване на малка централа към линия ниско напр?

Мнениеот Petarr » 26.02.2011 20:57

Здравейте,

Въпросът ми е каква е приблизителната максимална мощност на една ФВ централа, за да бъде възможно присъединяването и директно към линията ниско напрежение (220V)... Целта очевидно е да се избегне закуване и инсталиране на трансформатор.

Желанието ми е да направя малка централа която да не ползва трансформатор и да не е свързана към 20kV, а директно към най-близката линия ниско напрежение (идеята е централата да е в селски двор). Моето предположение е окото 6 kW, но бих искал да чуя и Вашето мнение...

Благодаря
Petarr
 
Мнения: 12
Регистриран на: 15.03.2010 01:18

Мнениеот YordanIvanov » 26.02.2011 21:27

Ако проекта ти е за 6 киловатова централа, то ще те вържат със сигурност към ниско напрежение. В повечето случаи до 50-60 киловата си на ниско. Към ЕВН мисля, че границата беше 80 киловата. Всичко над 80 киловата по дефаулт се връзва към високо.
Поздрави
YordanIvanov
 
Мнения: 560
Регистриран на: 27.01.2009 13:31

Мнениеот lz1wvm » 26.02.2011 21:30

Това ще ти каже съответното ЕРП.Има централи от 70-80 киловата присъединени на НН.Зашо не си пуснеш едно становище за потребител,и после за производител.Би трябвало да няма разлика в присъединената мощност. :D
99%RX........1%TX
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот Petarr » 26.02.2011 21:53

Лично аз не виждам как могат 80 кВ да бъдат вързани към ниското... дори да е към 3 фази, по 220 Волта, това прави 121 Ампера на фаза...
Всъщност искам предварително да знам колко може да понесе мрежата ниско, 5, 10, 15, 20 кВ?... Според това бих искал да определя мощността на проекта, за да избегна трансформатора и кабелите до трафа...

Благодаря за всякаква допълнителна информация
Petarr
 
Мнения: 12
Регистриран на: 15.03.2010 01:18

Мнениеот lz1wvm » 26.02.2011 22:09

Лично аз не виждам как могат 80 кВ да бъдат вързани към ниското... дори да е към 3 фази, по 220 Волта, това прави 121 Ампера на фаза...

Какъв е проблема.Има консуматори вързани на 250 ампера НН. :D
99%RX........1%TX
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот ferdy » 26.02.2011 23:43

Няма правило, ако това е питането. Както има предписани трафове за 40 кВт централи, така има и присъединени на НН централи от по 140 кВт. Зависи от консуматорите след точката на присъединяването, от сечението и от още десетки фактори.
ferdy
 
Мнения: 1898
Регистриран на: 04.06.2008 15:53
Местоположение: София

Мнениеот Petarr » 27.02.2011 00:08

мисля, че наистина зависи от сечението на кабелите след присъединяването... тоест ако е по голямо населено място има по голяма вероятност да има силна мрежа
Petarr
 
Мнения: 12
Регистриран на: 15.03.2010 01:18

Мнениеот ferdy » 27.02.2011 00:22

Така е, също и ако присъединяването е в началото на линията.
ferdy
 
Мнения: 1898
Регистриран на: 04.06.2008 15:53
Местоположение: София

Мнениеот zerotolerance » 27.02.2011 10:11

Селска мрежа НН, особено по-нова се изгражда с голи проводници АС35, а ако е изолиран усукан, най-масовото сечение 3х70+54.6, съответно при градски условия и съществуваща кабелна канална мрежа се залагат сечения 185 и 240 квадрата. Масово автоматите в ТП към кабелни линии НН са 400 и 630 А.
Charity begins at home
zerotolerance
 
Мнения: 25
Регистриран на: 12.12.2009 14:41

Мнениеот Mateev » 28.02.2011 14:16

Има две логики - здравата икономическа логика, подкрепена с взаимен интерес, и логиката на монополистите, която често пъти противоречи дори и на техните собствени интереси.

Здравата икономическа логика е следната:
1. Еднофазни централи до 5 kWp (20-25A) спокойно могат да бъдат присъединявани в най-близкото табло (на жилищен блок) или стълб (ако е на село).
2. Трифазни централи до 15 kWp са еквивалентни на 3 еднофазни централи. Следователно точка 1 важи и за тях.
3. Централи с по-голяма мощност задължително се присъединяват на страна НН в най-близкия трафопост, ако консумацията на потребителите от този трафопост е по-висока от мощността на централата. Граница на мощностите за този случай НЯМА. Ако е гъстонаселен градски регион и трафопоста е 1 MW и е натоварен с консуматори, какъв е проблема да се върже на страна НН и централа с мощност 500-600 kWp. Та тя няма да натовари трансформатора, а ще го РАЗТОВАРИ.
4. Строи се нов трафопост и присъединяването е на страна 20kV само ако наблизо няма консуматори НН, които да поемат енергията от централата. Тука също не трябва да се цитират минимални мощности.


Логиката на монополистите е следната:
1. Инвеститорите във ВЕИ са наш враг номер 1
2. Врага трябва да се унижава, потъпква и сразява с всички възможни законни и незаконни средства
3. На врага ще предпишем такова присъединяване, щото:
- той да даде колкото се може повече пари
- той да се забави колкото се може повече
4. Ако врага пропусне някой срок дори и с 1 ден, ние ще го накараме да започне цялата процедура отначало
5. В същото време за нас няма срокове и ако за нещо трябва да отговорим за 30 дена, ние ще се бавим поне още 90 дена.
6. Ако врага по време на процедурата поиска някаква дребна промяна (например поиска анекс за увеличаване на мощността с 1 W), то тогава ние ще го накараме да започне цялата процедура отначало
7. Логиката на ЧЕЗ - Всички централи с мощност над 30 kWp задължително строят нов трафопост и задължително се присъединяват на страна 20kV, дори и наблизо да има 5 други трафопоста, натоварени с консуматори. Загубите тука са двойни - инвеститора губи около 2% от енергията, за да я качи на 20kV и само 20 метра по-нататък ЧЕЗ губи още 2%, за да я свали на 220V за консуматорите. Това по действителен случай.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот lz1wvm » 28.02.2011 20:07

Загубите тука са двойни - инвеститора губи около 2% от енергията, за да я качи на 20kV и само 20 метра по-нататък ЧЕЗ губи още 2%, за да я свали на 220V за консуматорите. Това по действителен случай.

Точно така,и енергото си ги калкулират тия загуби.И преноса на енергия идва с по големи загуби.Ама кой ще ги плаща.
После тока бил ефтин,и трябва да го вдигнем......ама що не отидоха в Либия да пренасят ток.
99%RX........1%TX
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот Petarr » 28.02.2011 22:04

Мерси на всички
Petarr
 
Мнения: 12
Регистриран на: 15.03.2010 01:18

29kWp

Мнениеот ganecho » 29.03.2011 09:43

В случай, че централата ти ще бъде 29кW на покрив в село, трябва ли отново да подаваш искане за проучване на условията за присъединяване, след като се знае, че ще бъде присъединена на НН?
В случая се касае за района ЕВН.
Трябва ли да се изчака новият закон за ВЕИ, който би премахнал излишните процедури или това проучване е задължително във всички случаи за да се стартира?
ganecho
 
Мнения: 3
Регистриран на: 11.05.2010 23:35

Re: 29kWp

Мнениеот KD Solar » 30.03.2011 09:36

ganecho написа:В случай, че централата ти ще бъде 29кW на покрив в село, трябва ли отново да подаваш искане за проучване на условията за присъединяване, след като се знае, че ще бъде присъединена на НН?
В случая се касае за района ЕВН.
Трябва ли да се изчака новият закон за ВЕИ, който би премахнал излишните процедури или това проучване е задължително във всички случаи за да се стартира?


За да спиш спокойно, това проучване е задължително. А и не е скъпо.
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София

Мнениеот ganecho » 30.03.2011 11:54

благодаря !