Мнениеот lz1wvm » 07.03.2008 23:09

Да така е по мои изчисления имам около 6 волта пад(смятам го на 5 киловата).Имам 35 метра 2 по 32 кв. 7 метра 2 по 2.5 кв. и 10 метра 2 по 4 кв. до електромера.Не знам от производителя дали дават гаранция ако се вдигнат защитните напрежения.
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Данни Февруари

Мнениеот EOS Technologies » 08.03.2008 01:10

През февруари 2008: 70kWh/kWp, стационарна, Kyocera KC-130GHT-2, SMA.... в Град Варна. За 2007: 1280kWh/kWp...
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27

Re: Данни Февруари

Мнениеот varnasolar » 08.03.2008 09:58

EOS Technologies написа:През февруари 2008: 70kWh/kWp, стационарна, Kyocera KC-130GHT-2, SMA.... в Град Варна. За 2007: 1280kWh/kWp...


Има действаща централа във Варна ли ?
Аватар
varnasolar
 
Мнения: 39
Регистриран на: 26.01.2008 10:13
Местоположение: Varna

Re: Данни Февруари

Мнениеот Mateev » 08.03.2008 11:17

EOS Technologies написа:През февруари 2008: 70kWh/kWp, стационарна, Kyocera KC-130GHT-2, SMA.... в Град Варна. За 2007: 1280kWh/kWp...


Ами че сложи някоя снимка на форума или ми ги прати на solar@sts.bg, а аз ще ги публикувам. Дай и малко повече данни за производството по месеци от момента на пускане.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот Mateev » 08.03.2008 11:38

lz1wvm написа:Да така е по мои изчисления имам около 6 волта пад(смятам го на 5 киловата).Имам 35 метра 2 по 32 кв. 7 метра 2 по 2.5 кв. и 10 метра 2 по 4 кв. до електромера.Не знам от производителя дали дават гаранция ако се вдигнат защитните напрежения.


Какви са кабелите? Медни или алуминиеви?

За вдигането на напрежението няма проблеми. При тестовите централи на СТС Солар всички инвертори са настроени на 250V. И работят вече безпроблемно повече от 6 месеца. Не се бойте. За инверторите не е страшно. Щом го предлагат като възможност за настройка, значи са изчислени за такова напрежение.

За консуматорите също не е страшно, защото цялото напрежение над 242V се губи в собствените кабели на инверторите до електромера.

Страшно е обаче за тебе. Ти си купил кабели за смешни суми, а в същото време ги отопляваш с ток от 72 стотинки. Твоята загуба за 10 години ще е равна на цената на кабела плюс цената на загубената в кабелите енергия. Близко до ума е, че като увеличиш сеченията, ще се намалят загубите. Пробвай с няколко различни сечения и търси минимума на общата сума на загубите (цена на кабела + цена на загубите в него за 10 години).

Ето едни прости сметки:
Според тебе ти губиш 6V от всичките 230V. Тоест 2.6%. Следователно при средна цена на твоята инвестиция от 50 000 лв. (не знам точната цифра) ти ще загубиш в отопление на кабелите при съществуващите сечения 1300 лв. А за кабели си дал под 100 лв. Общата ти загуба е 1400 лв. Я пробвай при по-големи сечения и ще видиш, че това число може да се намали поне 2 пъти.

Това е нещото, което се нарича "Финансова оптимизация на сеченията на кабелите". Същата оптимизация трябва да се направи и за сеченията на DC кабелите.

Реалната оптимизация се прави малко по-сложно, защото тока (и загубите) в кабелите се променя при различните радиации през годината. И за да се направи точна оптимизация се проиграва цяла една средностатистическа година с реални метеорологични данни при различни стандартни сечения на кабелите. И се взема комбинацията с най-малки финансови загуби (цена на кабел + цена на загубите).

Много пъти съм писал по форумите, че някои фирми-доставчици поради некомпетентност могат да ви вкарат в излишни разходи от няколко процента още на етап проектиране. А при лошо планиране на засенчванията могат направо тотално да ви сринат бизнес-плана.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот Mateev » 08.03.2008 11:52

Между другото благодарение на твоя постинг ми хрумна една идея:

Предлагам на всички, които вече имат проекти от конкурентни фирми, да им направя един безплатен одит (преглед и преизчисление). И ако всичко е наред, ще го потвърдя. И тази услуга ще е напълно безплатна. Но ако се открие някаква възможност за оптимизация (което е твърде вероятно гледайки какво се монтира из България), то тогава ще напиша мотивиран с доказателства доклад за възможностите да се намалят разходите за инвестиция или експлоатационните разходи. И реализираните икономии ще делим братски: 20% за СТС Солар и 80% за инвеститора.

Според мене 20% от икономията е справедливо възнаграждение. Струва си още на етап проектиране един инвеститор да е АБСОЛЮТНО СИГУРЕН, че проекта му не е претупан и че в него всичко е максимално оптимизирано. Защото всяка една грешка или недомислица в нашия бизнес дълбоко бърка в джоба на инвеститора. И както често се случва в практиката - един прави грешката, а друг плаща за нея. :lol:
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот dido 2 » 08.03.2008 12:45

Ок .Ще се възползвам от предложението , като съм готов .
dido 2
 
Мнения: 116
Регистриран на: 06.02.2008 18:50

Какви са кабелите? Медни или алуминиеви?

Мнениеот lz1wvm » 09.03.2008 17:34

Грешно съм се изразил електромера до който отиват кабелите е домашния а когато енергото се сетят да сложат електомер за инсталацята ще отане само дебелия кабел който е меден 2 по 32 кв..А максималното напрежение на инвертора на SMA колко волта е.
Благодаря
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Вдигаш горната граница на напрежението до 250 V и всичко е н

Мнениеот lz1wvm » 18.03.2008 01:10

Да така е но когато дойдат енергото с тяхните уреди и замерят че аз отдавам 250 волта в мрежата последствията може да са фатални за мен :cry:
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот Mateev » 18.03.2008 15:09

Можете да увеличите напрежението на инвертора само с толкова, с колкото да компенсирате загубите в кабела между инвертора и централното табло (или точката на свързване). Това е допустимо, защото в този кабел няма включени никакви консуматори. А вече в таблото максималното напрежение трябва да е 242V.

Но всичко това е само временна мярка, ако сте сложили кабел с малко сечение. Увеличете сечението на кабела, за да намалите падовете в него. И тогава няма да има нужда да увеличавате напрежението на инвертора.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот lz1wvm » 18.03.2008 18:04

Да и аз така мислех като сложат електромера ще остане само дебелия кобел 2 по 32 кв. и ако пак повдига напрежението тогава да се мисли за настройка на инвертора.
Между другото днес си извадих удостоверението за въвеждане в експлоатация от общината.
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот lz1wvm » 18.03.2008 18:33

И още нещо утре отивам до пощата да пусна две жалби до МЕЕР и ДКЕВР (така ме посъветваха че било по правилно) със обратна разписка и написани съответно всички ядове които съм имал с тях за мен това е пътя но не трябва да го правим сами защото е много трудно.
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Re: Данни Февруари

Мнениеот EOS Technologies » 27.03.2008 00:08

varnasolar написа:
EOS Technologies написа:През февруари 2008: 70kWh/kWp, стационарна, Kyocera KC-130GHT-2, SMA.... в Град Варна. За 2007: 1280kWh/kWp...


Има действаща централа във Варна ли ?


Естествено. Не само една. От 2005, 2006 година.

Поздрави
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27

Мнениеот Mateev » 27.03.2008 00:24

Прати някоя снимка и малко параметри, за да ги публикуваме. Това е темата, в която се опитваме да систематизираме всички действиващи до момента централи в България.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот Mateev » 27.03.2008 00:43

А ето и най-голямата до момента изградена централа в България:

Изображение

Централата е с мощност 100.8 kWp. Изградена е от фирма 3К, гр. Варна в района на гр. Сандански.