DanielDimov написа:при основна честота 50 Hz колко е честотата на 1-ви, 2-ри и 3-ти хармоник? този въпрос е за да си изясним за себе си дали да ти обръщаме внимание по-нататък по тези въпроси...
Beboko написа:Специално за даниел димов
1 хармоник - основен - 50 Hz - Амплитуда на напрежението - 1 (единица) - 220V
2 хармоник - 100 Hz - Амплитуда на напрежението - 1/2 - от - 220V
3 хармоник - 150 Hz - Амплитуда на напрежението - 1/3 - най опасния хармоник - защото неговата енергия при трифазна система се натрупва в нулевия проводник, кратните на три хармоници не се разпространяват в мрежата след трансформатор със заземен звезден център на вторичната страна ( НН )
Beboko написа:..........
Не може да се влияе на 7 и 11 хармоник и са най нежелани поради високата им Амплитуда т.е. оказват най - силно изкривяване на напрежнието
за тях се слагат филтри - които са настроени да пропускат всичко друго без тяхната честота. Те се разпространяват на 20кV 110кV до АЕЦ-а.
Beboko написа:ЗА LUPUS
един ВЪПРОС ПО МРЕЖИ
През колко метра се поставят стълбовете на линия 20кV при равнинен терен?
Нали си специалист - да знам има ли смисъл да се занимавам с теб?
Beboko написа:Стълбовете се поставят през 110м
Ами като се занимаваш с електроника откъде знаеш кво става в един трансформатор?
И как се генерират хармоници?
Наблягай на Р - N прехода !!!
venkap написа:Страхотен трилър се е заформил в тази тема. Имам предложение "хармониците" да ги разгледаме в отделна тема след, като емоциите намалеят.
Назад към Слънчеви (соларни, фотоволтаични) електроцентрали