Страница 1 от 1
Въпрос за далекопровод

Публикувано на:
10.01.2009 18:14
от Вальо Генов
Здравейте.
Може ли някой да ми каже дали това, което се вижда на снимката е 20 kV далекопровод? Свързва две села.
Може ли към него да се върже централа?
Благодаря ви.

Публикувано на:
10.01.2009 18:41
от Vandal
На такъв прилича.
Може да се присъединиш, но трябва да се смени стълба с ЖР стълб.

Публикувано на:
10.01.2009 19:31
от Pyramid
Из нашия край все още се срещат 10 и 6 kV на места


Публикувано на:
10.01.2009 19:54
от malchev
Дори да е 10kV, пак може да се присъедините.
А смяната на ЖБ с ЖР е задължителна и за ваша сметка.
Отклонения се правят само на опъвателни ЖР стълбове.

Публикувано на:
10.01.2009 21:46
от Вальо Генов
Благодаря ви много.
А между другото, на около 300м в центъра на селото има трафопост.
Според вас това по-добрия вариант ли е за включване?

Публикувано на:
10.01.2009 23:53
от Mateev
Това е по-добрият и по-евтиният вариант, но не решавате вие, а ЕРП-то.
Между другото ако този стълб е в южна, източна или западна посока, ще хвърля сянка на най-близките редове с модули. И като нищо може да ви изяде няколко процента от електропроизводството. Дано земята да ви е много, че да можете да избягате от стълба с поне 3 пъти височината му (3 х 10м).

Публикувано на:
10.01.2009 23:57
от malchev
Съпоставете двете неща:
1. Смяна на стълб, оборудването му, отклонение с кабел, изкоп и трафо. Мерене на страна СрН (загубите в трафа са за ваша сметка).
2. Нов извод от селското трафо, 300м. трасе в изкоп или въздушно на стълбове. Мерене на страна НН, но в трафото! (загубите в трасето са за ваша сметка).
Би трябвало меренето на НН да е на границата на имота.
За мощности под 100kW е масова практика присъединяване към мрежа НН, може и в някоя наредба да е задължително.
Обаче извода от трафото си е само за вас и нищо не им пречи да ви прецакат с меренето.
Всъщност ще ви прецакат още с проучването, т.к. ще ви предпишат отклонение от трасето 20kV


Публикувано на:
11.01.2009 00:06
от Mateev
Ако трафопоста е до 300-400 метра, винаги си е по-изгодно да сте свързан с него. Първо че началните разходи са по-малки и второ - загубите в трафа са за сметка на ЕРП-то. А те не са малки (около 2000-2500 лв. на година за централа по 311 и 312).

Публикувано на:
11.01.2009 11:09
от petyostoev
"Нов извод от селското трафо, 300м. трасе в изкоп или въздушно на стълбове"
Има ли такава възможност ЕРД да присъедини към траф на такова разстояние въздушно по съществуващи стълбове или непременно ще искат под земята да минава кабела.
Благодаря предварително

Публикувано на:
11.01.2009 12:22
от malchev
Ако има съществуващи стълбове, значи има и съществуващ извод НН от трафото по тях. Присъединяването е към него, но до определена мощност.
Всичко, за което си говорим тук е предмет на предварителното проучване, което е дело на ЕРП-то. Търсете пътечки да повлияете на резултата от него.
Най-изгодно е присъединява към мрежа НН на границата на имота.
Метални табла-трансформатори

Публикувано на:
11.01.2009 22:40
от Вальо Генов
Говорих днес с електроинженер, който ми каза за т.нар. МТТ - Метални табла-трансформатори с напрежение 20 (10) кV-0,4/0231 кV и мощност до 100 кVА, които могат да се монтират и в основата на самия 20 кV стълб.
Въпросът ми е, може ли ФЦ да се върже към далекопровода с такъв МТТ - било то изграден в рамките на имота или монтиран на самия стълб?
Благодаря ви.

Публикувано на:
11.01.2009 22:53
от EOS Technologies
Да, ако имат нужната сертификация.
МТТ

Публикувано на:
16.01.2009 15:56
от Вальо Генов
Ето офертата, която получих от фирма производител. Казват, че имат всички необходими сертификати.
Дали ще разрешат да се свърже централа към далекопровода с такъв МТТ?