Въпрос за далекопровод

Дискусии на теми, които смятате за интересни и важни.

Модератори: Mateev, Admin

Въпрос за далекопровод

Мнениеот Вальо Генов » 10.01.2009 18:14

Здравейте.
Може ли някой да ми каже дали това, което се вижда на снимката е 20 kV далекопровод? Свързва две села.
Може ли към него да се върже централа?
Благодаря ви.
Прикачени файлове
IMG_4581 (east).jpg
20 kV далекопровод
IMG_4581 (east).jpg (138.21 KiB) Прегледано 20871 пъти
Аватар
Вальо Генов
 
Мнения: 155
Регистриран на: 09.12.2008 10:54
Местоположение: Добрич

Мнениеот Vandal » 10.01.2009 18:41

На такъв прилича.
Може да се присъединиш, но трябва да се смени стълба с ЖР стълб.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1456
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Мнениеот Pyramid » 10.01.2009 19:31

Из нашия край все още се срещат 10 и 6 kV на места :roll:
Не се нахвърляйте в/у ми с ножове и вилици.
Проявете въображение, вземете и сол.
P.S.
И най-сладката мушмула е била зверски тръпчива преди това.
Pyramid
 
Мнения: 302
Регистриран на: 07.10.2007 21:30

Мнениеот malchev » 10.01.2009 19:54

Дори да е 10kV, пак може да се присъедините.
А смяната на ЖБ с ЖР е задължителна и за ваша сметка.
Отклонения се правят само на опъвателни ЖР стълбове.
malchev
 
Мнения: 164
Регистриран на: 01.09.2008 10:02

Мнениеот Вальо Генов » 10.01.2009 21:46

Благодаря ви много.
А между другото, на около 300м в центъра на селото има трафопост.
Според вас това по-добрия вариант ли е за включване?
Аватар
Вальо Генов
 
Мнения: 155
Регистриран на: 09.12.2008 10:54
Местоположение: Добрич

Мнениеот Mateev » 10.01.2009 23:53

Това е по-добрият и по-евтиният вариант, но не решавате вие, а ЕРП-то. :lol:

Между другото ако този стълб е в южна, източна или западна посока, ще хвърля сянка на най-близките редове с модули. И като нищо може да ви изяде няколко процента от електропроизводството. Дано земята да ви е много, че да можете да избягате от стълба с поне 3 пъти височината му (3 х 10м).
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот malchev » 10.01.2009 23:57

Съпоставете двете неща:

1. Смяна на стълб, оборудването му, отклонение с кабел, изкоп и трафо. Мерене на страна СрН (загубите в трафа са за ваша сметка).
2. Нов извод от селското трафо, 300м. трасе в изкоп или въздушно на стълбове. Мерене на страна НН, но в трафото! (загубите в трасето са за ваша сметка).

Би трябвало меренето на НН да е на границата на имота.
За мощности под 100kW е масова практика присъединяване към мрежа НН, може и в някоя наредба да е задължително.
Обаче извода от трафото си е само за вас и нищо не им пречи да ви прецакат с меренето.
Всъщност ще ви прецакат още с проучването, т.к. ще ви предпишат отклонение от трасето 20kV :)
malchev
 
Мнения: 164
Регистриран на: 01.09.2008 10:02

Мнениеот Mateev » 11.01.2009 00:06

Ако трафопоста е до 300-400 метра, винаги си е по-изгодно да сте свързан с него. Първо че началните разходи са по-малки и второ - загубите в трафа са за сметка на ЕРП-то. А те не са малки (около 2000-2500 лв. на година за централа по 311 и 312).
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот petyostoev » 11.01.2009 11:09

"Нов извод от селското трафо, 300м. трасе в изкоп или въздушно на стълбове"
Има ли такава възможност ЕРД да присъедини към траф на такова разстояние въздушно по съществуващи стълбове или непременно ще искат под земята да минава кабела.
Благодаря предварително
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Мнениеот malchev » 11.01.2009 12:22

Ако има съществуващи стълбове, значи има и съществуващ извод НН от трафото по тях. Присъединяването е към него, но до определена мощност.
Всичко, за което си говорим тук е предмет на предварителното проучване, което е дело на ЕРП-то. Търсете пътечки да повлияете на резултата от него.
Най-изгодно е присъединява към мрежа НН на границата на имота.
malchev
 
Мнения: 164
Регистриран на: 01.09.2008 10:02

Метални табла-трансформатори

Мнениеот Вальо Генов » 11.01.2009 22:40

Говорих днес с електроинженер, който ми каза за т.нар. МТТ - Метални табла-трансформатори с напрежение 20 (10) кV-0,4/0231 кV и мощност до 100 кVА, които могат да се монтират и в основата на самия 20 кV стълб.

Въпросът ми е, може ли ФЦ да се върже към далекопровода с такъв МТТ - било то изграден в рамките на имота или монтиран на самия стълб?
Благодаря ви.
Аватар
Вальо Генов
 
Мнения: 155
Регистриран на: 09.12.2008 10:54
Местоположение: Добрич

Мнениеот EOS Technologies » 11.01.2009 22:53

Да, ако имат нужната сертификация.
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27

МТТ

Мнениеот Вальо Генов » 16.01.2009 15:56

Ето офертата, която получих от фирма производител. Казват, че имат всички необходими сертификати.
Дали ще разрешат да се свърже централа към далекопровода с такъв МТТ?
Прикачени файлове
HWScan00033.JPG
Оферта за МТТ
(69.17 KiB) 9265 пъти
Аватар
Вальо Генов
 
Мнения: 155
Регистриран на: 09.12.2008 10:54
Местоположение: Добрич


Назад към Свободни теми и дискусии