от Mateev » 26.02.2010 15:59
Зависи какво има по този DC кабел. По принцип когато падне светкавица, по подземните шини на заземлението текат десетки хиляди ампери ток, който създава мощен електромагнитен импулс. И за да не ви индуктира пренапрежения или смущения е хубаво да бягате колкото се може по-далеко от заземителните шини. Ако все пак се наложи да пресечете някоя от тях, требва да е под прав ъгъл - така пренапреженията или смущенията са минимални.
Колкото до предния въпрос с разстоянието между заземителните колове - най-добре е разстоянието между 2 заземителни кола да е равно или по-голямо от дължината на самите колове. Това е следствие от закона на Ом и лесно може да се съобрази, ако си нарисувате еквивалентната схема. Ако двата кола са много наблизо, втория кол ще има много малък принос в намаляване на общото съпротивление на заземление. Колкото втория кол е по-далеко, толкова неговия принос е по-голям. Но от един момент нататък увеличаването на разстоянието е безсмислено и този момент е 1-2 пъти дължината (дълбочината) на самите колове.