Страница 1 от 1

Предпазване от мълнии

МнениеПубликувано на: 18.10.2008 14:42
от solarism
Здравейте колеги. Имам питане по повод предпазването на покривни термични соларни системи от мълнии. Моля всеки, който има опит с това да го сподели тук. Предварително благодаря.
п.п. коригирах темата, тъй като ставаше въпрос за системи за топла вода, а не фотоволтаици. Така или иначе дадената информация от г-н Матеев е доста полезна.

МнениеПубликувано на: 19.10.2008 06:45
от Mateev
По принцип фотоволтаичните централи трудно се защитават от мълнии, защото площта им е голяма, а в същото време не можем да слагаме високи прътове между редиците с модули (заради засенчването). Единствения начин да избегнем засенчванията е да сложим мачтата на мълниеприемника зад последния ред на централата в северна посока. И тази мачта трябва да е висока едва ли не 100 или 200 метра, за да покрие голямата площ на централата. С две думи - нуждаем се от някакво чудо. Добре че съвременните технологии са измислили такова чудо, и то се нарича МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ.

http://www.schirtec.at/schirtec/ese.php.html
http://bg.euroengineeringbg.com/02/971-83-69/products/view.html?iid=119

Малко скъпо удоволствие (около 3000 EUR), но за сметка на това с една малка топка, поставена само на няколко метра височина, можеш да защитиш цял стадион. :lol:

Топката се поставя на 2-3 метра зад последния ред с модули и се повдига само на 2-3 метра височина над нивото на модулите. И с една единствена топка се защитават 3-4 декара модули (100-150 kWp). За централите по мерки 311 и 312 е достатъчна една единствена топка зад последния ред с модули.

HELIOTECH

МнениеПубликувано на: 20.10.2008 13:59
от HELIOTECH
Това е една наистина сериозна тема,кой прави проекта за гръмотевична защита.