МнениеПубликувано на: 30.01.2011 13:49
от radolin
Здравейте!

Преди 4-5 години фирма инсталира на къщата ни соларна инсталация за топла вода и до преди известно време всичко работеше без проблем.

Дефектът, който се появи беше, че изтича от някъде етилен-гликола. Идваха от разни фирми, пълниха инсталацията няколко пъти, ама все теча (макар и малък) си го имаше и след 1-2 месеца пак няма налягане в системата.

В крайна сметка, локализирах проблема до това посочено със червената стрелка на картинката.

Изображение

Човекът от последната фирма каза, че било обезвъздушител. Притегна го, но без ефект. Щял да се свърже със сънсистемс да пита колко струва новия и да ми се обади. Ама ... доста време вече, не ми се е обадил.

Та днес реших да взема нещата в свои ръце и разглобих въпросното нещо. Отвътре излезна ето това:

Изображение

Моята теория е, че това не е обезвъздушител, а предпазител за нялягане. За това съдя по остатъчни мустачки от някаква тънка мембрана в дупката на шайбата в средата. След това, в някой момент дупката е професионално запушена с дървена клечка омотана с тефлонова лента :).

Правилно ли съм решил, че това е предпазител? Ако не, какво е това нещо?

В случай, че е предпазител, от къде мога да купя въпросната "шайба", предполагам калибрирана да се спука при някакво налягане. Има ли за различни налягания (като електрическите предпазители) или са само един вид?

В системата има разширителен съд, 8 литра и два обезвъздушителя. Предполагам, че спукването е станало при спиране на тока, или пък е била напълнена с твърде много течност системата. Трябва ли да има някакви допълнителни защитни елементи?

Ще съм благодарен за всякаква информация или мнения по случая.

Поздрави,
Радо

МнениеПубликувано на: 30.01.2011 14:50
от gendo
Привет,
Ако е възвратна клапа то мястото и не е там, а някъде долу до бойлера.
http://www.google.fr/images?q=soupape+d ... crosoft:fr:{referrer:source%3F}&prmd=ivns&source=lnms&tbs=isch:1&ei=WExFTfqrKcKo8APz0rmuCQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBkQ_AUoAQ Изхода и се връзва с маркуч и бидон та да не се хвърля течност в случай че инсталазията прехвърли допустимото налягане.
И на клапет анти - тепмосифон не ми прилича. По скоро е това което е имал под ръка инсталатора. Като гледам гилзата в дясно на този чарк ми се струва че е място за сонда, но тя е сложена отстрани!?
Ако всичко друго е на ред просто я запуши. Монета 1лв или 2, гарнитура и стягай :lol:

МнениеПубликувано на: 30.01.2011 17:07
от radolin
Мерси за информацията, Гендо!

Да, датчика е сложен в глух отвор отстрани. Ако приемем, че термодатчика би трябвало да е на мястото на клечката, то той трябва да е в някакъв метален цилиндър, който да пасне точно. В случая датчика е обикновен LM335Z в TO92 корпус, опакован с термошлаух и малко силикон и това няма как да стане.

За по-пълна информация добавям още една снимка със всички останали значими елементи на системата, които са близо до бойлера:

Изображение

Сега всичко се вижда на снимките, има само още един обезвъздушител, същия като този на първата снимка над панела, но е над бойлера.

Иначе лесно мога да запуша дупката, но ако все пак е някакъв предпазител това, ще е по-добре да го възстановя. Има ли стандартно в слънчевите системи такива предпазители, като шайба с мембрана в средата? Ако няма такова нещо, то значи аз просто си измислям :).

МнениеПубликувано на: 30.01.2011 20:18
от gendo
Струва ми се че има клапа в дясно от разширителния съд

МнениеПубликувано на: 31.01.2011 11:36
от radolin
Да, разгледах това за което говориш - наистина е клапа, или поне на пластмасовата врътка пише 6 бара. Това добре ли е като стойност? И с тази врътка налягането при което отваря ли се настройва, или е просто за изпускане?

В такъв случай е безопасно просто да запуша другата дупка, нали?

Поздрави и мерси пак,
Радо

МнениеПубликувано на: 01.02.2011 00:41
от gendo
Taм нищо не може да се настройва (за да не експериментират тези които слагат клечките). Пружината вътре издържа 6 кг товар и после отваря. Запушвай!

SLA

МнениеПубликувано на: 01.02.2011 04:14
от Day Energy
Не е по темата, но явно от Франция трябва да се координира процеса, толкова в БГ стига service ориентацията... браво за съдействието!

DN

МнениеПубликувано на: 03.02.2011 20:33
от radolin
Благодаря за помощта на Гендо!

Та да се отчета - днес извиках хора от друга фирма. Запушиха отвора с тапа и напълниха системата с гликол.

Сега чакам да пекне слънцето :).