Страница 1 от 1

Въпрос за кабели и инвертори

МнениеПубликувано на: 29.10.2009 09:51
от bate_niki
Здравейте колеги,

Първо искам да благодаря на господин Матеев, за чудесния форум, който е създал и за всичката информация, която споделя със всички нас.

Но така и неможах да намеря отговор на един въпрос, който ме интересува:

При реализация на соларни централи над 500 kWp или 1MWp да кажем, как би било по-добре да се разположат инверторите, ако са на SMA 11000 TL - близко до стринговете с дълги AC кабели, или събрани под нещо като навес с дълги DC кабели.
От тук идва другия въпрос - какви кабели с по-голямо сечение се използват - алуминиеви или медни. Като се има предвид цената - алуминиевите са в пъти по-ефтини, но с по-голямо специфично съпротивление и по-големи загуби.

Благодаря Ви предварително :)

Re: Въпрос за кабели и инвертори

МнениеПубликувано на: 01.11.2009 23:53
от Mateev
bate_niki написа:Здравейте колеги,

Първо искам да благодаря на господин Матеев, за чудесния форум, който е създал и за всичката информация, която споделя със всички нас.

Но така и неможах да намеря отговор на един въпрос, който ме интересува:

При реализация на соларни централи над 500 kWp или 1MWp да кажем, как би било по-добре да се разположат инверторите, ако са на SMA 11000 TL - близко до стринговете с дълги AC кабели, или събрани под нещо като навес с дълги DC кабели.
От тук идва другия въпрос - какви кабели с по-голямо сечение се използват - алуминиеви или медни. Като се има предвид цената - алуминиевите са в пъти по-ефтини, но с по-голямо специфично съпротивление и по-големи загуби.

Благодаря Ви предварително :)


Винаги си е за предпочитане инверторите да са непосредствено при собствените си конструкции. AC кабелите на 3 съседни конструкции се обединяват в МРТ (Междинно Разпределително Табло) и от там нататък се прави пирамидална трифазна инсталация, в която всеки няколко междинни табла се обединяват в едно по-голямо табло от следващо ниво на логическата пирамида и така нататък докато се стигне до върха на пирамидата - ГРТ (Главното Разпределитело Табло).

Обосновката на една такава организация се базира на две много прости дадености:
1. DC кабелите са по-скъпи от AC кабелите
2. При трифазните инсталации загубите са 2 пъти по-малки на единица дължина, защото ток през нулата не тече.

МнениеПубликувано на: 06.11.2009 11:26
от bate_niki
Благодаря Ви за отговора, г-н. Матеев.

А може ли да ми кажете какви AC кабели предпочитате - с медни или с алуминиеви жила, от икономическа и техническа гледна точка? Говорим пак при централа над един мегават.