Страница 1 от 1

2 въпроса за бъдещ проект

МнениеПубликувано на: 22.03.2009 18:08
от zabhod
Здравейте, от скоро чета форума и поздравявам участниците за техните дискусии.
Имам намерение за изграждане на соларна централа върху покрива на сграда. Проекта ще е малък - 15 kWp.
Според данните от скицата сградата е "промишлена" а терена по нея е урбанизирана територия с начин на трайно ползване "за производствени цели".
Първия ми въпрос е следния:
1. Трябва ли да вадя виза за проектиране, за да започна процедурата
Главния арх. ми каза, че е малко проблемно да ми даде виза, за тези обекти няма оформена практика и законодателство. Ако успея да взема от енергото някакъв документ, становище - той щял да бъда по-спокоен, тъй като това щяло да означава че за енергото такъв обект на въпросното място е приемлив и веднага ще ми даде виза.

При предварителен разговор на мястото на обекта с хората които проучват от енергото, те ми казаха че в случая когато подам нужните документи за пр5оучване в проучването ще ми определят нов трафопост, а в близост до обекта си има електропровод 20 киловолта.
Трафопоста ще си е моя собственост. Един приятел търгува с електрооборудване и ми предлага монофазни трансформатори 16 киловолт-ампера на ниска цена - 2000 лева. Питах ги енергото дали ще има някакъв проблем, а те ми отговориха, че всяко оборудване, което е придружено със сертификати съгласно нашите наредби е приемлово. Те даже имали в мрежата такива монофазни трансформатори.
Втория ми въпрос е следния:
2. Удачно ли е използването на такъв повишаващ трансформатор. Той работи точно като напреженовите трансформатори - единия край е на фазата 20 киловолта, а друъгия край е на земя, като изискването е заземлението да е под 3,3 ома. На ниската си страна също има два извода - единия е фаза, а другие е нула (неутрала).

П.П. Извинявам се, ако точно тези въпроси са докрай изяснени във форума и аз ги поставям отново.

МнениеПубликувано на: 22.03.2009 22:26
от Ivan Buzov
Тук във форума има достатъчно писма на зам.министри и чиновници от МРРБ. Просто разпечатайте едно, покажете му го и ще му стане ясно, че трябва да издаде скица.

По присъединяването искайте да е на ниско напрежение - вашата мощност въобще не е голяма.

МнениеПубликувано на: 23.03.2009 12:47
от Mateev
За 15 киловатова централа е най-добре да я направите трифазна (3х5kW), като по този начин и при такава малка мощност на всяка една фаза можете да бъдете присъединен в най-близкото електромерно табло (на блока или на къщата).

МнениеПубликувано на: 12.04.2009 18:31
от zabhod
Г-н матеев, в една друга тема четох вашите мнения и те бяха съвсем различни за присъединяване на НН.
Но както и да е, проучването мина и няма никаква възможност за НН.
Присъединяватето ще е на Ср.Н
Не искам да ставам нахален, но повтарям въпроса си от първия пост:
може ли да ползвам описания трансформатор, от страна на енергото нямам проблем. За PV централата подходящ ли щее такъв трансформатор?

МнениеПубликувано на: 12.04.2009 19:58
от lz1wvm
Трансформатора винаги можеш да си го ползваш,но там мисля чеще ти вдигнат категорията на обекта,ще дадеш 2000 лева за трафта и ще имаш 5 процента загуби при отчетите.Сподели(ако искаш) защо не те присъединяват към НН.

МнениеПубликувано на: 13.04.2009 03:24
от Mateev
Не съм чувал за трансформатори, по-малки от 100 kVA. Дори и да има, те ще са някаква екзотика. Помислете сами - при 15 kW мощност тока във всяка една от фазите ще е не повече от 23A. След като напрежението се повдигне на 20kV, тока ще намалее на 0.25A. Та това е смешен ток за трансформатор СрН. Високоволтовата намотка трябва да е със сечение 0.1 mm2, а трансформатора трябва да е с размери на микровълнова печка.

МнениеПубликувано на: 13.04.2009 08:36
от Емил
Произвеждат се трафове и на 25, 50, 63 kVA

Специално на 50 kVA има производство тук:

http://www.lemi-trafo.com/transformers3.php

Предполагам, че произвеждат и 25 и 63 kVA, но не са ги показали на страницата.

МнениеПубликувано на: 13.04.2009 10:09
от Sol
Nai malkiat transformator koito sam vijdal e 25KVA sledvat 50,75,100.............

МнениеПубликувано на: 13.04.2009 13:00
от Mateev
Видях на линка 50 киловатовия трансформатор - той е в същата кутия, като 100 киловатовия. Явно под 100 kW спират да намаляват размерите на кожуха, защото няма накъде. Затова и не съм виждал по-малки трансформатори.

МнениеПубликувано на: 21.04.2009 23:58
от ping
Малки трансформатори с мощност 25 kVA съществуват в мрежите СН в БГ от много отдавна и то доста такива трансформатори има.
Дори български завод ги произвежда от десетилетия.
Размерите също са по-малки и нямат нищо общо с трансформатор 100 kVA.
Ако искате да купите такъв - обърнете се към първия доставчик и ще го получите. Ако искате да е българско производство - обърнете се към завода за трансформаори в Кюстендил, там произвеждат от 25 до 2500 kVA.
Сметките за сечението на намотката са малко по-различни, при трансформаторите пусковите токове са около 9 пъти номиналните, освен това намотката трябва да е устойчива на късо съединение от порядъка на 2 секунди.

Но към въпроса:

Zabhod,
Наистина в последните 5 -7 години има в експлоатация 5KVA, 10 KVA и 15 kVA.
Мощността не е проблем.
Проблема за ФЕЦ е в броя на фазите. Ти казваш, че е монофазен на страна 20 kV и се връзва между фаза и земя. В БГ има монофазни , но са на линейно напрежение. Т.е. имат една намотка, но се връзват между две фази на страна 20 kV.
За електроразпределителните мрежи в БГ е изключително неподходящо да се ползват такива трансформатори, които описваш.
Причината е в това, че мрежите СН не са със заземена неутрала. Те са вързани към земя през реактор, или през резистор (около 38 - 40 Ома).

Нека твоя трансформатор е вързан между фаза "А" и земя.
Където и да имаме земно съединение на фаза А към земя, на който и да е електропровод от съответната подстанция - напрежението на ниска страна към твоята ФЕЦ ще е изчезнало (нула).
Където и да имаме земно съединение на фаза В или С, на който и да е електропровод от съответната подстанция - напрежението на ниска страна към твоята ФЕЦ ще е не 230, а ще се повиши на 400 V.

При описаните случаи не би изпитал никакъв проблем, ако трансформатора беше вързан между фазите , а не между фаза и земя.


Поздрави!

МнениеПубликувано на: 22.04.2009 21:29
от lz2lzs
за 20kw не си заслужава да се слага тр-тор, според мен :) поздрави на всички.

МнениеПубликувано на: 22.04.2009 22:10
от lz1wvm
Не си заслужава наистина,но не знам защо енергото го изисква.Може би зависи от конкретната ситуация.Но колегата zabhod така и не сподели защо го присъединяват на 20 киловолта.
Поздрави

МнениеПубликувано на: 22.04.2009 22:28
от lz2lzs
за да го откажат, разбира се :( това се потвърждава от написаното във форума и борбата с ЕРП-тата

МнениеПубликувано на: 29.04.2009 23:10
от ping
Понякога просто няма друго техническо решение.....
Човека от запитването не е писал подробно. Може би наблизо няма, или съществуващия трафопост е на клиент, а не на електроразпределителното дружество и тогава просто няма как...