Страница 1 от 1

Въпроси за нула и фаза на инвертор и включване .

МнениеПубликувано на: 04.12.2014 22:12
от angelko
Привет, бихте ли ми помогнали във връзка с няколко въпроса.
Как да определя нула и фаза на инвертора, фазомерът свети и на двата кабела на изхода.Иверторът е някакъв китайски TDI 2000 W. Интересното е,че пишат ,че е с пълна синусоида, а струва 150 лева….Действително подкарва и всякакви уреди и мотори.
Искам да го включа към домашната инсталация и да изпробвам само осветлението,което е със LED крушки навсякъде.
Вторият въпрос е свързан с първия, заземяването, как да заземя инвертора?.По него няма никакъв извод за заземяване. А земята в нашата инсталация е свързана с нулата в контактите.
Третият въпрос, трябва ли да изключвам и нулата на енергото или само фазата е достатъчно да се прекъсне.

Re: Въпроси за нула и фаза на инвертор и включване .

МнениеПубликувано на: 05.12.2014 11:06
от KD Solar
angelko написа:Привет, бихте ли ми помогнали във връзка с няколко въпроса.
Как да определя нула и фаза на инвертора, фазомерът свети и на двата кабела на изхода.Иверторът е някакъв китайски TDI 2000 W. Интересното е,че пишат ,че е с пълна синусоида, а струва 150 лева….Действително подкарва и всякакви уреди и мотори.
Искам да го включа към домашната инсталация и да изпробвам само осветлението,което е със LED крушки навсякъде.
Вторият въпрос е свързан с първия, заземяването, как да заземя инвертора?.По него няма никакъв извод за заземяване. А земята в нашата инсталация е свързана с нулата в контактите.
Третият въпрос, трябва ли да изключвам и нулата на енергото или само фазата е достатъчно да се прекъсне.


Ау, ау, ау ...
1) Фазомера ти свети, защото и между двата ти кабела има потенциална разлика спрямо земята, на която си стъпил.

Вервай ми - за тези пари не е пълна синусоида.

2) не може да няма поне болт за заземяване на корпуса! Ако няма - внимавай, че така може да те разтресе, че да ти изпоти мустака.
Винаги, ама винаги земята е 0. Не само във вашата, а и в нашата, в главното табло, трафопоста, подстанцията, електроцентралата ... Земята е една голяма 0 (неутрала).

3) Така ще тресне, че ще гръмне, светне и изпуши.
НЕ ВКЛЮЧВАЙ ТОЗИ ИНВЕРТОР В ПАРАЛЕЛ С МРЕЖАТА.
(или поне не преди 23.59ч на 31.12.2104г)
Захрани си крушките отделно само през инвертора.
Но му свържи корпуса със земята.

Re: Въпроси за нула и фаза на инвертор и включване .

МнениеПубликувано на: 05.12.2014 14:54
от Foton
Здравей,
1. В никакъв, ама никакъв, случай не прекъсвай заземителния проводник от мрежата. В почти всички по-стари сгради инсталацията е двупроводна. В този случай заземяването и "нулата" са един и същ проводник. При по-новите инсталации има три проводника - фаза, нула и заземяване. Не знам какъв е твоя случай, но не прекъсвай нула или заземяване!
2. Изхода на инвертора е разделен от "земя", т.е. можеш да си заземиш/занулиш който от двата проводника си избереш. Ако изхода на инвертора е трипроводен заземи и средната жица.
3. Достатъчно е да прекъснеш фазата от мрежата, но се осигури "хардуерно" да не включиш инвертора в паралел.
Тази машина да не е производство на TDI Power?