Branch plug (sockets)

МнениеПубликувано на: 25.09.2008 17:19
от Solarex
г-н Матеев,

Използвахте ли някъде при централите в Априлци или Зита branch plug(sockets) на Multi-contact.

МнениеПубликувано на: 26.09.2008 13:07
от Mateev
Става въпрос за разклонителните куплунзи. Имаме такива както MC3 (мъжки и женски), така и MC4 (мъжки и женски). Но досега не сме ги използвали в големи централи. Налагало ни се е да ги използваме само в малки автономни системки.

По принцип използването на такива разклонители излиза е по-скъпо, отколкото просто да докараме един кабел в повече до инвертора. Освен това директно запаралелване на стрингове не се препоръчва. Хубаво е да се разделят с предпазители или с диоди или даже и с двете. По този въпрос има специална тема във форума.

Ако стринговете са само 2 - допустимо е директно запаралелване, защото при окъсяване на единия стринг през него ще тече тока на другия, но той е съизмерим с нормалния работен ток. При съизмеримост на двата тока е безмислено да се слага предпазител, защото той няма как да изгори при късо съединение.

Ако стринговете са повече от 2 - тогава вече се слагат или предпазители, или диоди (правили сме и едното и другото). Спорен е въпроса кое е по-добро. Диодите дават по-голяма гаранция и сигурност, но имат по-големи загуби от предпазителите. Но като се изходи от факта, че DC напрежението е 300-400V, а загубата в диода е под 1V (0.2-0.3%) може би наистина е по-добре да се използват диоди. Вече имаме няколко централи, които ги проектираме с по-мощни инвертори (SMA 8000TL-11000TL). При тези инвертори се получават 4 или 5 стринга и задължително трябва да се сложат или предпазители, или диоди. Ние сме решили да слагаме диоди заради по-ниската цена и по-високата надеждност.