Страница 1 от 1

Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 02.10.2012 18:24
от Петков
Получава ми се разлика в отчитането на енергия м/у инвертор и електромер. На инвертора ми показва произведена енергия за деня 105,7 а на електромер 102,00. Отделно има разлика в отчитането на моментна мощност - ако в инвертора моментната е 17.9, в електромера показва 17.6. Кабела ми е 30М до стълба и е СВТ 5х6 мм2. Централата е с мощност 21.56KW.

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 02.10.2012 19:37
от saraneron
Измери напреженията на вяка фаза в началото на кабела и в неговия край и токовете, после смяташ Р=U.I ,ако имаш разлика в мощност около 3% В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА КАБЕЛА от там идва проблема ,загуба от пад на напрежението от малко сечение на проводнищите,сложи по-дебел кабел!Загубите са по големи, когато ценрталата работи на по-висока мощност.

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 02.10.2012 22:44
от Петков
Какви са допустимите загуби??? И по-конкретно в моя случай.

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 02.10.2012 22:49
от venkap
При максимално натоварване на централата, приемливите загуби по кабела са от 1% до 1.5% с посочените от теб показатели. Допълнителни загуби имаш от допустимата грешката на измервателната група от 1.5% в електромерното табло. Ако имаш разлика в загубите по различните фази може да имаш и слаби връзки.

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 02.10.2012 22:55
от Петков
Еми значи ми се формират почти максимални загуби в рамките на 2-2.5 %

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 02.10.2012 23:19
от Петков
venkap написа:При максимално натоварване на централата, приемливите загуби по кабела са от 1% до 1.5% с посочените от теб показатели. Допълнителни загуби имаш от допустимата грешката на измервателната група от 1.5% в електромерното табло. Ако имаш разлика в загубите по различните фази може да имаш и слаби връзки.

В електромерното табло или в инвертора имаш предвид?

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 03.10.2012 05:19
от malchev
Загубите в кабела при пълна мощност са 262W - което почти оправдава разликата от 17,6 до 17,9kW.
Приведени към целия ден загубите са около 0,6%, а според Вас електромера дава 3,6% (от 102 до 105,7кВтч.)
Търсете къде са останалите 3% загуби. Много е вероятно електромера да е с по-голяма от допустимата грешка.
Проверете и коя енергия на инвертора отчитате. Между приетата от панелите и отдадената в мрежата разликата е тъкмо 3%.

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 03.10.2012 07:15
от forum
malchev написа:Загубите в кабела при пълна мощност са 262W - което почти оправдава разликата от 17,6 до 17,9kW.
Приведени към целия ден загубите са около 0,6%, а според Вас електромера дава 3,6% (от 102 до 105,7кВтч.)
Търсете къде са останалите 3% загуби. Много е вероятно електромера да е с по-голяма от допустимата грешка.
Проверете и коя енергия на инвертора отчитате. Между приетата от панелите и отдадената в мрежата разликата е тъкмо 3%.


Прочете си внимателно договорите за изкупуване на ел.енергия.Там пише за кокво ви спират тези 3%. На мен за 30кВ централа пише че могат да ми спрат 3% за качване не ел.енергията на мрежа средно или високо напрежение.

Re: Разлика в отчитане инвертор-ел.табло

МнениеПубликувано на: 14.12.2012 22:16
от Петков
Това не е вярно.